打印

[在线研讨会] 电压检测

[复制链接]
968|23
跳转到指定楼层
楼主
像这样的电压采集电路,能够检测到24V,但是在极特殊的情况下24V会变成220v,击坏光耦,有没有什么办法解决的?

微信图片_20190709175152.png (24.44 KB, 下载次数: 0)

微信图片_20190709175152.png
沙发
| 2019-7-9 18:01 | 只看该作者
增大限流电阻阻值到22K,隔离输出侧作相应改动;  并联一个反向二极管保护LED、光耦
板凳
 楼主 | 2019-7-9 18:06 | 只看该作者
wh6ic 发表于 2019-7-9 18:01
增大限流电阻阻值到22K,隔离输出侧作相应改动;  并联一个反向二极管保护LED、光耦 ...

电阻增大了,24V也采集不到了

评论

wh6ic 2019-7-9 20:07 回复TA
何况只串22K,24V还有接近1mA电流,二次侧的上拉电阻改大一些就可以采集到。 
wh6ic 2019-7-9 20:05 回复TA
怎么会采集不到 串1M电阻,一次侧只有20uA电流,都可以采到 -- 把二次侧的负载电阻也改大,比如 5uA 动作就可以了,光耦传输比一般都是大于25%的 
地板
| 2019-7-9 18:20 | 只看该作者
输入端串10K电阻,1、2脚之间并一个27V稳压管
5
| 2019-7-9 18:33 | 只看该作者
输入串一个250V以上的0.03A自恢复保险,后边对地一个28V1500W以上的TVS
6
 楼主 | 2019-7-9 18:45 | 只看该作者
lfc315 发表于 2019-7-9 18:33
输入串一个250V以上的0.03A自恢复保险,后边对地一个28V1500W以上的TVS

自恢复保险丝没用,串的30V,光耦还是会击穿,TVS明天试试

评论

湖北快3ningling_21 2019-7-10 07:12 回复TA
加30V的TVS 
7
| 2019-7-9 19:02 | 只看该作者
用比小电路,小于24V的可以通过,大于24V的只通过24V。
8
| 2019-7-10 00:48 | 只看该作者
前级加一个电阻,并一个30V稳压管,估计就差不多了,不过220V那得试试
9
| 2019-7-10 09:22 | 只看该作者
    输入电压小于比较电压24V(Refv+二极管压降),二极管截止,Vi经Ra输出;输入电压大于24V,二极管导通,Vi经Ra输出电压被限压24V。输出电压经跟随器与负载匹配。

评论

captzs 2019-7-11 19:56 回复TA
@我想找个东西 :有形成最好;没有就用电阻分压。就算220V,电路总电流也就3~4mA,目的是控制功耗,缺点是需要跟随器。另一种方案,不要Refv,Rb改用稳压管,用合适电阻,比如几十K连到In端,效果一样。 
我想找个东西 2019-7-11 19:09 回复TA
这23.3V电源怎么整 
10
 楼主 | 2019-7-10 09:45 | 只看该作者
captzs 发表于 2019-7-10 09:22
输入电压小于比较电压24V(Refv+二极管压降),二极管截止,Vi经Ra输出;输入电压大于24V,二极管导通,V ...

这个电路 IN 如果长期给DC220,会不会有问题?

评论

captzs 2019-7-10 10:08 回复TA
输出匹配可以考虑用三极管射随器代替运放。 
captzs 2019-7-10 09:54 回复TA
就仿真电路分析,有电阻Ra限制,220V时通过的电流最大是mA级,没有反向电压,二极管和运放耐压选择大于48V。当然,要经电路板老练实验才知道有没有问题。 
11
| 2019-7-10 09:49 | 只看该作者
full_stack 发表于 2019-7-9 18:45
自恢复保险丝没用,串的30V,光耦还是会击穿,TVS明天试试

只有自恢复保险当然没用,保险+TVS才能起作用
12
| 2019-7-10 13:26 | 只看该作者
本帖最后由 cjseng 于 2019-7-10 19:36 编辑

湖北快3484365d25770a09767.png (415 KB, 下载次数: 0)

484365d25770a09767.png

评论

cjseng 2019-7-10 19:37 回复TA
用上面那个图 
13
 楼主 | 2019-7-10 17:24 | 只看该作者

这样,如果DC220时间长了,两个电阻是不是就烧了,两个电阻间加个自恢复保险丝应该好点
14
| 2019-7-10 19:38 | 只看该作者
full_stack 发表于 2019-7-10 17:24
这样,如果DC220时间长了,两个电阻是不是就烧了,两个电阻间加个自恢复保险丝应该好点 ...

怕电阻烧就把电阻功率加大些
15
| 2019-7-11 15:39 | 只看该作者
不懂为什么你24V的电路里面会串进去220V   
16
| 2019-7-11 15:45 | 只看该作者
光耦耐压上kv,220v击坏不了的。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主

快速回复

您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式

论坛热帖

关闭

热门推荐上一条 /6 下一条

在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表